工程已经施工了,7度抗震,重力加速度本来是0.15,当时计算时粗心不知道怎么选成了0.1,现在核对了一下配筋柱子基本差别不大,但x向梁差别非常大,好沮丧啊!做设计以来一直还算认真仔细,还是出了这样的错误,借此提醒大家即使出图时间再紧,结构也不能马虎大意啊
工程已经施工了,7度抗震,重力加速度本来是0.15,当时计算时粗心不知道怎么选成了0.1,现在核对了一下配筋柱子基本差别不大,但x向梁差别非常大,好沮丧啊!做设计以来一直还算认真仔细,还是出了这样的错误,借此提醒大家即使出图时间再紧,结构也不能马虎大意啊
22楼
没有什么事!那只是一个模拟地震的参数!实际使用时不会有什么问题!但是这是一个参数选取的错误!应引起重视!不能盲目埋怨别人,要从自己身上找原因!如果没施工建议你将复核结果以变更的形式发出,施工完了那就没办法了!应该在使用过程中不会出事的这点你可以放心!:handshake
回复
23楼
还没审图?已经施工?那审完图你就惨了。
回复
24楼
自己完善一下参数,校核一下下,安全上应该问题不大。下次注意就好了。审图的提了,就说计算书出错了,再出份给他们就可以了。关键是要做到自己心里有数,校核的时候充分利用以前没有利用的安全富余,实在有问题,就赶紧出变更。
回复
25楼
:)
回复
26楼
干多了,就会发现出问题的事多了。反正还没开始施工,重新画就是了。
施工了发现,就比较麻烦了。自己以后小心点就是了
回复
27楼
不要怕,地震来了,我们都不知道到哪里去了呢,但是要把图纸做好,通过施工图审查很重要啊
回复
28楼
不知道你们那审图都是看什么文件,我们只是看施工图和一份打印的pkpm计算结果(估计很少看),改一下计算书上的0.1g就过去了吧,地震真的来了也不好量化到哪个标准
回复
29楼
没事的楼主,强柱弱梁,强剪弱弯,你明白这个就好
如果框架梁差别不是很大就没关系,次梁不要管他,次梁就是用来破坏泄压的
回复
30楼
真正地震来了,也不会出问题的。或许地震检测的结果更好。
回复
31楼
楼主不必过于自责,首先你们的单位校审机制有问题,他们也要负责任的。有了这样的经历,想必今后你也会更加仔细。
从结构角度,我们的设计是不能实现强柱弱梁的,你可以试着考虑梁两侧楼板作为翼缘参与框架计算,验算配筋量,如果满足不必担心,正因为你的失误,而且已经无法改变,但可以此来检验一下规范关于强柱弱梁的延性设计理论,这是一次无奈的实践啊!
回复