2009年注册专业考试消防水池容积问题
dofou
dofou Lv.4
2010年07月13日 11:18:18
只看楼主

一类高层综合楼,简直高度49m,底下三层是商场,上部办公。室内外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/s。中庭设雨淋系统,用水量45L/s。防火分隔水幕采用防火冷却水幕系统,用水量35L/s。室内外消防用水量均用消防水池储存。消防水池最小为多少立方。A 1044 B 756 C 720 D 828

duduhuyanhong
2010年07月24日 21:19:37
12楼
消火栓系统按照规范为什么不减去5l
回复
duduhuyanhong
2010年07月24日 21:21:44
13楼
消火栓系统,建筑高度不超过50m,有喷淋,室内外消火栓少5L/s。
回复
qinyihan
2010年07月25日 12:47:18
14楼
学习了,细节要注意,平时消火栓用水量很少这样减少!
回复
jessie1981
2010年07月26日 09:10:58
15楼
做不来~
回复
chongqingedu
2010年08月13日 16:48:35
16楼
该题出的很有水平,
回复
广西汉和建筑
2010年08月14日 09:19:51
17楼
已解决,水幕系统不应该按3h计算。
按自喷规范,水幕系统持续时间1h (5.0.11),水幕不属于另有规定
则消火栓50*3*3.6=540
喷淋 45*3.6=162
水幕 35*3.6=126
水池 540+162+126=828
出题很厚道,没有给一些按错误方法计算出来的正确答案那种
828是计算消防水池需同时开启以上消防系统的最大用水量,按高规7.2.2计算,详条文,应该可以组合计算出最小消防水池的容积为消火栓+喷淋(按减少5L)则计算为648立方米,不减少的话则为756立方米,所以本人认为应该取答案最小值720
回复
canline
2010年08月14日 11:21:43
18楼
我也同意楼主的做法,自喷规范9.1.6~9.1.8说的很清楚。其实主要考的也就这个规范。根据5.0.11条,水幕应该是1h计。
回复
xxrlll
2010年08月19日 16:20:19
19楼
怎么感觉在凑答案啊,正确答案是多少啊
回复
superzhu0718
2010年08月23日 16:04:19
20楼

消火栓:3h 用水30*3.6*3=324立方
室外消火栓:3h 用水30*3.6*3=324立方
因为设有喷淋,且高度小于50米,所以室内外消火栓系统可以减5L/S,减少5*3.6*3=54立方米
喷淋: 30*3.6=108立方
按雨淋算,45*3.6=162立方
水幕:用水35**3.6=126立方
取喷淋、雨淋、水幕用水量较大者:162立方米
总用水:324+162+324-54=756立方米

[ 本帖最后由 superzhu0718 于 2010-8-25 10:21 编辑 ]
回复
cgop
2010年08月23日 16:59:21
21楼
消火栓系统怎么取3个小时了?