2009年注册专业考试消防水池容积问题
dofou
dofou Lv.4
2010年07月13日 11:18:18
只看楼主

一类高层综合楼,简直高度49m,底下三层是商场,上部办公。室内外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/s。中庭设雨淋系统,用水量45L/s。防火分隔水幕采用防火冷却水幕系统,用水量35L/s。室内外消防用水量均用消防水池储存。消防水池最小为多少立方。A 1044 B 756 C 720 D 828

2010年07月13日 11:44:39
2楼
计算如下
消火栓系统,持续时间2h,由于有喷淋,室内外消火栓少5L/s。消火栓用水:(25+25)*2*3.6=360立方
自动喷水系统:喷淋和雨淋持续时间1h。用水量30*3.6+45*3.6=270 (1)
或按最大喷淋计算:45*3.6=162(2)
分隔水幕持续时间3h。用水量:378
消防水池总用水量:(1) 360+270+378=1008立方 无答案
(2) 360+162+378=900立方 无答案
高规小字有描述,如小于50m,设有消火栓及喷淋系统,且消火栓系统用水量超过20L/s,室内外消火栓用水量可减少5L/s。
既然是可减少,如只减少室内或室外,则得到水池容积1008+5*2*3.6=1044立方
回复
dofou
2010年07月13日 15:00:59
3楼
更新计算:
消火栓:3h 用水50*3.6*3=540立方
喷淋: 按雨淋算,45*3.6=162立方
水幕:3h 用水35*3*3.5=378立方
总用水:540+162+378=1080立方
还是没有正确答案
回复
youzhe
2010年07月13日 17:05:41
4楼
想的太复杂了,说明可以减少,但是题目中并没有说一定要减少啊。

另:分隔水幕的持续时间来源是哪个规范?
回复
dofou
2010年07月13日 18:46:19
5楼
水幕3h来自厚厚的那本复习教材
有答案么?
回复
dofou
2010年07月14日 11:41:34
6楼
已解决,水幕系统不应该按3h计算。
按自喷规范,水幕系统持续时间1h (5.0.11),水幕不属于另有规定
则消火栓50*3*3.6=540
喷淋 45*3.6=162
水幕 35*3.6=126
水池 540+162+126=828
出题很厚道,没有给一些按错误方法计算出来的正确答案那种
回复
tsing9194
2010年07月14日 14:47:30
7楼
:hug:
回复
wushengying1985
2010年07月14日 14:55:38
8楼
牛啊……:)
回复
ch_y_shi
2010年07月14日 15:40:00
9楼


按照6楼的计算方法,难道所说的"喷淋系统用水量按商业设计均为30L/s"仅指“中庭的雨淋系统”,或者仅计算最大的?
教材 建筑给排水第五版 中有说“防火冷却水幕系统”火灾延续时间不小于3h。

[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2010-7-14 15:45 编辑 ]
回复
dapeng791014
2010年07月16日 14:40:06
10楼
828
这个题没疑问的
回复
zhujun7777
2010年07月17日 21:15:29
11楼
nande
回复