发电机房的进风面积和排风面积
sccat
sccat Lv.4
2005年10月18日 20:49:10
只看楼主

发电机手册上面的发电机房的进风面积和排风面积是指全进风面积还是已经算上百叶的? 大概800kW的是5.2平方进风,3.6平方排风.

发电机手册上面的发电机房的进风面积和排风面积是指全进风面积还是已经算上百叶的?

大概800kW的是5.2平方进风,3.6平方排风.
免费打赏
sccat
2005年10月19日 08:54:27
2楼
这个问题没人回答?

康明斯手册上面的800kW 5.2/3.6 进风面积 是指百叶面积还是净进风面积?
回复
大胡子
2005年10月19日 09:03:17
3楼
百叶窗框能占多大面积?要求没那么精确了,主要进排风位置,气流组织做好。
回复
sccat
2005年10月29日 07:49:42
4楼
不是百叶窗框的问题,我也不懂通风的东西,但是百叶会阻碍通风,要有个效率转换,有人说在0.5-0.6左右,如果是这样的话净面积要5平方,百叶面积就要10平方了.是这样的吗?
回复
ccxxjj
2005年10月29日 09:02:07
5楼
取百叶面积=1.67*进风面积肯定满足
回复

相关推荐

APP内打开