用深井变频泵从两口井取水,可以直接供给消防用水吗
zbwfox
zbwfox Lv.2
2005年10月18日 12:38:16
只看楼主

用深井变频泵从两口井取水,可以直接供给消防用水吗?(室内外消防用水)室外生活与消防用水管道合并。可以算是常高压系统吗?

用深井变频泵从两口井取水,可以直接供给消防用水吗?(室内外消防用水)室外生活与消防用水管道合并。可以算是常高压系统吗?
免费打赏
saerka_rock
2005年10月18日 13:21:14
2楼
凡是用泵打的都不能算是常高压
用自然水源作为消防水源时要考虑枯水期的水量是否满足要求
同时取水措施要安全
回复
zbwfox
2005年10月18日 13:40:20
3楼
市政供水不也是由泵供给的么?如果用市政水直供就算是常高压?
回复
saerka_rock
2005年10月18日 13:44:13
4楼
市政供水直供消防么?如果市政的水压和水量满足你的消防要求,那么你的消防就是高压系统!
回复

相关推荐