图内是6层的宿舍楼,设内走道,长62.4米,两端是有可开启的窗,也是楼梯间,请问要不要设机械排烟?谢了。
图内是6层的宿舍楼,设内走道,长62.4米,两端是有可开启的窗,也是楼梯间,请问要不要设机械排烟?谢了。
2楼
没看过《建规》?标准的超过60米的内走道,规范很明确哦
回复
3楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
规范中没有60米的要求呀?可以告诉一下哪有60米的要求吗?我认为应适合上面的第7点,可是疏散走道的起点从哪算起呢?从中间的房间算起也就不超过40米了,只有30米,但如果不是中间的房间着火,而是20米处着火,另一边也是刚好40米,也可以说的过去。
另外,如果中间一个房间不用,也没有墙,那就完全合规范了,对吗?
回复
4楼
回复
5楼
如果全长63米,两端设窗,中间还有个位置有窗,窗的总面积满足自然排烟条件,可以不设机械排烟。一般消防也可以接受。中间无窗,就不满足自然排烟条件,就要设机械排烟。
回复
6楼
按规范规定是应设机械排烟的,
回复
7楼
6层,建筑高度应该不超过24m,按低规执行。低规是没有对内走道超过60m,必须做机械排烟的硬性规定的,因此,如果满足自然排烟条件是完全可以采用自然排烟的,不过需要注意自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。否则就要做机械排烟。
这也应该是6楼版主的意思,:)
回复
8楼
1.自然排烟距离不应超过30米,60米肯定应该加。
2.楼梯间可开启外窗不能用于内走道排烟,内走道与楼梯间的隔墙已把其化为两个防烟分区。
回复
9楼
按规范是要的,
项目在东莞那就可以打一下擦边球:
可以内走道中间开一个休息平台,用作通风,这样就可避免"内走道超60米"那条规范.
回复
10楼
每个排烟口(可开启窗)的距离已经超过30,即使开窗面积能够达到,也还是要做排烟。
回复
11楼
回复