求教,关于碎石褥垫层~
bigrat
bigrat Lv.2
2010年07月11日 10:56:11
只看楼主

关于CFG桩上部铺碎石褥垫层2个问题求教: 1、褥垫层是否应该在基础范围内满铺,我指的是从基础平面图最外边轴线上的承台外边,扩大300mm后的整个基础范围内全部满铺?还是只铺以基础内各个独立承台的外边外扩300mm的范围? 2、设计刚开始设计的褥垫层为20%碎石,后来变更为80%,看了好多资料写的比例都是碎石20~30%,所以请问,有没有必要把碎石含量调到那么高的比例?

关于CFG桩上部铺碎石褥垫层2个问题求教:
1、褥垫层是否应该在基础范围内满铺,我指的是从基础平面图最外边轴线上的承台外边,扩大300mm后的整个基础范围内全部满铺?还是只铺以基础内各个独立承台的外边外扩300mm的范围?
2、设计刚开始设计的褥垫层为20%碎石,后来变更为80%,看了好多资料写的比例都是碎石20~30%,所以请问,有没有必要把碎石含量调到那么高的比例?
免费打赏
haha9908
2010年07月12日 17:29:59
2楼
1.必须铺满
2.你说的很对,碎石比例控制在20~30间,这是因为级配要求
《地基处理规范》上对于褥垫层重要性有明确阐述,对于任何复合地基而言,褥垫层的作用都不可忽视
回复
bigrat
2010年07月13日 15:50:44
3楼
这位大哥,你说的必须满铺有什么依据么?我要找到依据去和甲方\监理争取啊
回复
pc68010
2010年07月21日 17:25:58
4楼
1.褥垫层是应该在基础范围内满铺.
回复
liangruofei
2013年12月12日 19:03:38
5楼
褥垫层在垫层外二十到三十之间满铺
回复
富强168
2014年05月03日 09:40:42
6楼
褥垫层在垫层外
回复
2014年05月03日 10:15:40
7楼
期待高手解答
回复
antumu001
2014年05月03日 10:16:29
8楼
期待高手解答
回复

相关推荐

APP内打开