我师父说室外管径必须用大于50的管子,如果真是这样,符合现实情况吗?
我师父说室外管径必须用大于50的管子,如果真是这样,符合现实情况吗?
2楼
不一定吧...按设计说明,我就试过使用32的钢管在室外.
回复
3楼
如果是电缆进户穿墙管,按照“技术措施”,宜不小于DN100钢管,由供电单位维护管理时应为DN150钢管。如果不是进户穿墙管,我一般情况下,室外是按穿管的内径不小于电缆外径的1.5倍设计。
回复
4楼
技术措施 是规范么?
回复
5楼
不是,是建设部发布的。"技术措施"即《全国民用建筑工程技术设计措施》
回复
6楼
那对于我们设计人员,需要强制实施吗?
回复
7楼
可以参照执行。但与规范相抵触的,以规范为准。
回复
8楼
没有必要一定要>50.
回复
9楼
哪位有电线电缆外径表格?现在我穿管都是凭感觉的 好恐怖啊
回复
10楼
我们当地的做法通常时强电部分用SC100,弱电部分用SC50。
回复
11楼
现在甲方用φ32的PVC穿线,能穿多少三芯2.5平方的电缆啊
回复