这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样
这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样
52楼
250A的要配多大的电缆?
我们用120地 好象太小了吧...我查了下表好象不够哦 不知道你们是按怎么选的?请教
回复
53楼
学习 ,一定要好好学习
回复
54楼
我们开关配线250A的用95单线或35双线。小弟不才,以后有什么不懂得还得问各位兄弟啦。
回复
55楼
是不是距离不同,考虑压降了!
回复
56楼
可能是一个新手做的吧 初设? 像我也是新手 一开始什么都往大的选 总感觉选大了总比选小了好 呵呵:lol
回复
57楼
借个地方请教一个COSφ的问题??
怎么这么低???电机不要设置就地补偿吗????
回复
58楼
围观
回复
59楼
这我也看不懂事啥玩意啊,,,这么简单的系统,搞得这样?新手嘛?
回复
60楼
大家注意到没有?断路器型号标注有问题!
CM1后面的32002表示不带过载保护的,一般用在消防线路保护,用在这里是不合适的。而C65是不存在32002这种标注方式的。
回复
61楼
哈哈 新手以为尽管放大用总是安全的
回复