今天上工地,我被雷了,配线也能这样
江南小生
江南小生 Lv.15
2010年07月10日 07:33:38
只看楼主

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

1AP1.jpg


1AP3.jpg


1AP4.jpg


1AP9.jpg


1AP10.jpg

免费打赏
xue10
2010年07月16日 17:28:56
52楼
250A的要配多大的电缆?

我们用120地 好象太小了吧...我查了下表好象不够哦 不知道你们是按怎么选的?请教
回复
t-98
2010年07月16日 17:43:04
53楼
学习 ,一定要好好学习
回复
ltlyr
2010年07月16日 20:42:05
54楼
我们开关配线250A的用95单线或35双线。小弟不才,以后有什么不懂得还得问各位兄弟啦。
回复
yangzhenmin
2010年07月16日 21:38:12
55楼
是不是距离不同,考虑压降了!
回复
呆宝小小
2010年07月16日 21:48:31
56楼
可能是一个新手做的吧 初设? 像我也是新手 一开始什么都往大的选 总感觉选大了总比选小了好 呵呵:lol
回复
lch999
2010年07月16日 22:07:12
57楼
借个地方请教一个COSφ的问题??
怎么这么低???电机不要设置就地补偿吗????
回复
donglampard
2010年07月17日 01:01:32
58楼
围观
回复
linguowei7
2010年07月17日 09:17:54
59楼
这我也看不懂事啥玩意啊,,,这么简单的系统,搞得这样?新手嘛?
回复
azbd
2010年07月17日 09:27:56
60楼
大家注意到没有?断路器型号标注有问题!
CM1后面的32002表示不带过载保护的,一般用在消防线路保护,用在这里是不合适的。而C65是不存在32002这种标注方式的。
回复
fredcheung
2010年07月17日 09:33:56
61楼
哈哈 新手以为尽管放大用总是安全的
回复

相关推荐