今天上工地,我被雷了,配线也能这样
江南小生
江南小生 Lv.15
2010年07月10日 07:33:38
只看楼主

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

1AP1.jpg


1AP3.jpg


1AP4.jpg


1AP9.jpg


1AP10.jpg

免费打赏
老顽童201133
2010年07月14日 16:41:48
42楼
楼主错了,一定是搞民用建筑电气设计的,没有搞过工业厂房供配电。顺手翻开任一本工厂配电手册你就会发现自己是井底之蛙了。1、补偿后cosφ=0.9,但在这些小箱子的计算时却取cosφ=0.5毫不奇怪,是你自己没有搞清楚母线补偿的意义;2、电缆配线确实大了一点,但至少应该150,是楼主没有考虑敷设条件和并列系数等因素,不存在与所带负荷关系不大的问题;3、至于开关选择,电流没有问题,只是品牌杂乱一点,常熟和施奈德并用,我想应该是上图费搞的鬼
回复
老顽童201133
2010年07月14日 16:51:22
43楼
这活如果楼主做就没法生产了,电工就忙起来了
回复
davidddq
2010年07月14日 23:37:39
44楼
一级家园?
回复
dv100
2010年07月15日 08:10:08
45楼
主要是没有平面图,就凭一张系统图大家都说人家配线大了,我觉得有些不妥。
另工厂的情况是千差万别的,特别不能用画楼宇配电的设计思路去说人家。
回复
ar1118du
2010年07月15日 11:25:35
46楼
1、同样是15KW吊车,有的是CM开关80A 25MM2,有的是NC 开关63A 16MM2, 乱;
2、1AP1和1AP4图上 合并125或160是什么意识,同一个机床,配两根电缆是什么意思?
3、回路编号用1P、2P......而且放在开关型号后面;
4、负荷电流计算是瞎搞的,既然功率因数是0.5,那么40KW的机床电流只有100A吗?100KW机床比80KW机床电流还小,不可思议;
5、电缆的敷设方式只有穿管吗,没有桥架吗?如果全程穿管,不可能只有一个弯的,95MM2电缆配SC80,配管小了吧
回复
wxy5172
2010年07月15日 14:11:35
47楼
问题不是很大,也就浪费点钱,保护还是到了!
回复
ongoing
2010年07月15日 15:59:18
48楼
哈哈啊 厉害啊!
回复
江南小生
2010年07月15日 17:35:41
49楼

个感觉是加了浪涌保护
回复
江南小生
2010年07月15日 17:37:58
50楼
还有车间内配线距离都是比较短的,一般不超过20米,最多的转2个弯。

我一直在说的配线的问题

1AP3箱中有一路80KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F 
1AP9箱中有一路85KW机床的配线为YJV-3*120+2*70SC100F
   还有一路120KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F
最后那个图中有一路100KW机床的配线为YJV-3*95+2*50SC80F

我要说的是负荷均是机床,为什么配线会有这样那样的区别。
回复
itltcl
2010年07月15日 19:41:35
51楼
的确有的地方不合理。但是选择电缆即使是同样的设备,因为距离远的,考虑电压降,可能会放大一级,这个要做计算。要是多跟电缆,还要考虑并列敷设系数,如果按25度是载流量选择的电缆,还得考虑温升系数。
回复

相关推荐

APP内打开