[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]
[
本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]
72楼
朋友真是好眼力,第一:软接太短了,第二:用螺丝固定的木托
回复
73楼
最后一张图的水管吊架歪了。
回复
74楼
这样的帖子我一定要顶,暖通的就应该包括水和风的
回复
75楼
做的挺规范的!
回复
76楼
没有去过工地现场以前真没有见过。学习了
回复
77楼
整体感觉还可以。
有几点感触或疑问:
1、冷凝水管用镀锌钢管,好奢侈啊。
2、大部分管道支架都是丝杆+横托角钢,好像不太稳固吧,探讨一下。我这边没做过空调的水系统,但是我想都是镀锌钢管应该和消防喷淋支管的支架差不多吧,我们全是固定支架。
3、冷水盘接出的冷凝管下降的高差好大啊,好奢侈!我们这边的工程,为了保证房间净空,吊顶空间太狭小了,所有管道标高做的相当紧凑,你有那么多的吊顶空间真是羡慕啊。。
回复
78楼
总体来说还行,不是特别漂亮,但也找不出什么瑕疵来。
回复
79楼
自动排气的排气口记得接个小软管到盘管的水盘里
伸缩节成排安装最好错开距离,保温时候法兰怕保温距离不够。
回复
80楼
蛮好蛮好!:victory:
回复
81楼
活不错,顶下
回复