22楼
看图片好像补偿器处的支架是固定支架,补偿器前后应用活动支吊架,要不起不到补偿的作用了;还有保温木托竖着放受力不好。
回复
wx_yong
2010年07月14日 10:25:26
23楼
水管不用PVC的,好有钱啊,冷凝水管应该做出气孔的吧
回复
fzxhy
2010年07月14日 10:56:40
24楼
蓝色的是加湿器控制
回复
dongweei520
2010年07月14日 11:17:24
25楼
伸缩节成排安装最好错开距离,保温时候怕保温距离不够。
大于400的弯头最好加吊架。
吊杆上部未加角钢,如果震动大的话..还是有点
回复
enjiena
2010年07月14日 14:04:05
26楼
室内的话可做不可做吧? 呵呵
回复
chougf2000
2010年07月14日 14:37:44
27楼


是什么类型的加湿器来的?
回复
liao034061
2010年07月14日 15:01:46
28楼
还可以:lol
回复
ghg898
2010年07月14日 15:10:40
29楼
:victory:
回复
tasten
2010年07月14日 16:34:13
30楼
整体质量还可以,应该还不错
固定支架也可以补偿啊 一边是固定支架就可以了 别两边都是那就没作用了
回复
sky97132
2010年07月14日 17:02:08
31楼
整体感觉还可以,只是个人觉得水管的吊码也用丝杆,显得太小气了