[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]
[
本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]
2楼
整体来说,活还是干得不错...
回复
3楼
不错 活很好
回复
4楼
与风机盘管连接的管道不用金属软连接吗?
回复
5楼
图片看的不太清楚,确实做了
回复
6楼
冷凝水用的是塑料软管,金属软管在脱水盘上。
回复
7楼
风管做的不错,水管怎么没保温啊,冷凝水管怎么不做透气孔啊
回复
8楼
水管还在施工中,暂时没保温,冷凝水管透气孔?什么意思?
回复
9楼
难道质量方面没问题吗?请各位高手指教!
回复
10楼
建议风机盘管进出水的闸阀也安装在集水盘内,漏水了就很讨厌的
回复
11楼
风管那金属皮是最后包上去的吗?
还是没做保温?
回复