今天看到别人的图纸,EPS的估算没有看明白。貌似听说EPS一般负责应急照明的多,别的都不建议用。看配电手册上,有专门说到EPS用电量的估算系数,于是很迷惑,这个EPS到底是该怎么用的?谁了解的多一点,麻烦给俺扫扫盲。
今天看到别人的图纸,EPS的估算没有看明白。
貌似听说EPS一般负责应急照明的多,别的都不建议用。
看配电手册上,有专门说到EPS用电量的估算系数,于是很迷惑,这个EPS到底是该怎么用的?
谁了解的多一点,麻烦给俺扫扫盲。
2楼
在市电供电正常时,EPS是通过它的交流旁路向负载供电.原则上,它可以带具有各种不同功率因数的负载.然而.在市电供电中断或市电电压或频率超限时,则是有EPS中的逆变器来供电的.在此条件下,EPS的带载能力不仅需要考虑逆变器在不同功率因数值负载时的降额度输出特性.而且,还需要根据所使用的应急照明灯具的不同来选配EPS的输出功率和机型.在选配EPS时应注意以下几个问题:
(1) 普通的应急照明灯具.由于应急照明的功耗是用有功功率P(KW)来标注的,而EPS逆变器的输出功率是用功率因数cosφ=0.8(滞后)时的视在功率S(KVA)来标注的.所以,实际选用EPS的满载输出功率应为:S=P/0.8。
(2) 应急照明灯具为荧光灯时,所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.3~1.5)P/0.8.其原因是荧光灯启动时存在较大的”启动浪涌”电流。
(3) 应急照明灯具为高压气体灯时(例:高压钠灯,高压钯灯等),宜选用切换时间小于20ms的EPS产品.这是因为.如果对高压气体灯的供电中断时间超过20ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”.一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生.这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故.显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。
2.2 应急照明+电动机混合型负载用EPS (三相,5~400KVA )
为了正确的选用EPS的输出功率,应首先分别统计电阻性照明负载与电感性机电负载的比例.对于电机负载而言,因用户所选的机型及工作方式的不同,它的启动电流可能高达5~10倍额定工作电流.为确保电机及EPS本身的安全运行,对这部分电机负载而言,不仅要求所选的EPS输出功率应为6倍以上的电机标称功率.而且,还宜选用其切换时间小于15ms的EPS机型。
2.3 带电机负载的EPS
(1) 采用电机”硬启动:工作方式,对于这种EPS输出功率的选用方案同22所述.采用这种方案的优点是:不管在市电供电中断时还是在市电恢复正常工作时,EPS均可确保电机的连续运行.其缺点是:需选用大功率的EPS,成本较高。
(2) 选用带变频启动功能的电机专用型EPS
市电供电正常时,经交流旁路和转换开关向电机负载供电.与此同时,市电还经充电器向电池组充电.当市电供电中断时,为确保EPS的安全运行,希望他执行”延时切换”操作,以便让电机彻底停止转动后再启动变频器,由它对后接电机执行从0~220Hz的频率逐渐增高的变频启动的操作(启动时间为几秒钟).采用变频启动方案带来的好处是:
① 防止在EPS与处于”惯性运动状态”下的电机所产生的自激励电源处于互相”非同步入锁”状态而产生的鼓掌隐患;
② 可以降低EPS的输出功率和降低投资成本.此时,EPS的输出功率只需选取1.2~1.4倍电机的额定功率就可满足要求。
其缺点是:
① 要求用户的电机负载首先停机,然后在满速”变频启动”,从而造成电机负载工作的”不连续性” 。
② 如果后接的几台电机需要在不同的时刻进行”分时启动”操作时,可能会遇到这样的技术难题:在启动处于静止状态的电机时,若EPS的输出功率足够大它可能承受5~10倍的电机启动浪涌电流的冲击.否则,就会迫使EPS重新进入新一轮的”变频启动”工作状态.由此带来的问题之一是:原来处于正常工作转速的电机,会再次转入转速由0~50Hz的变速启动阶段,从而给用户的工作带来麻烦。
回复
3楼
学习了
回复
4楼
学习了!!!
回复
5楼
:call:
回复
6楼
:victory:
回复
7楼
不过听说EPS的实际应用不如之前推广的那么好,好像是维护成本高,使用周期不长,真的是这样吗?
回复
8楼
鄙人销售直流屏N年,还是认为直流屏是不错的选择.....
回复
9楼
:victory: :victory: :victory: 好
回复
10楼
学习了,专业:victory:
回复
11楼
EPS在应急照明中用的比较多,相当于集中式蓄电池,管理比较方便。设计时,觉得EPS尺寸有点大。