15米phca500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土有必要吗
momo.wang
momo.wang Lv.3
2010年07月08日 17:08:20
只看楼主

我们工地现在正在施工地下车库项目,该工程周边8个栋号,6个三十二层,两个十八层,地下车库一层,设计为15米500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土,请问大家有必要吗?

我们工地现在正在施工地下车库项目,该工程周边8个栋号,6个三十二层,两个十八层,地下车库一层,设计为15米500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土,请问大家有必要吗?
免费打赏
momo.wang
2010年07月08日 21:47:26
2楼
难道真的没人回应吗,怎么论坛里没有热心人呀,在线等
回复
masqqn
2010年07月09日 11:29:05
3楼
很有必要,
1.因当桩只受竖向力或者承受较小的水平力,此时桩头与承台连接构造可按图集,填芯可取1000~2000范围,对于多层可1000,高层建筑应取2000了,如桩头水平力过大,采取管桩灌芯已不能抵抗水平力,那么应不能用管桩基础,采用灌注桩基础
2.如果承受向上拔力,如果填芯深度不够或者过浅,很有可能发生下列情况:填芯可能在桩侧阻力未起到作用前,填芯已被浮力拔出,造成工程事故。
所以建议如果承受的浮力较大的抗拔桩应禁止可用管桩基础或者采用大直径的管桩基础且全长填芯。
回复
momo.wang
2010年07月09日 19:30:24
4楼
感谢指导,论坛如果有您这样好心人给予指导,我想论坛今后会发展的更好,再次对您的解答致以崇高的敬意。
回复
qxy163
2010年07月10日 08:34:41
5楼
参照广东管桩规程5.3.2条计算,取计算结果和2米的较大值。
根据本人经验,500管桩如果用足抗拔承载力的话(一般是桩身控制)此填芯长度在3.5米以内。
回复
qxy163
2010年07月13日 17:17:02
6楼
补充一下规范条文,如果你的工程不在广东,也可参照此条执行
5.3.2条 抗拔桩的桩顶填芯混凝土深度和连接钢筋总公称截面面积应按下列公式计算:
La≥Qt/(fn×Upn)
As≥Qt/fy
式中 La —桩顶填芯混凝土深度(mm),不应少于2.0m;
As —管桩内连接钢筋总公称截面面积(mm2);
Qt —相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向拔力设计值(N);
fn —填芯混凝土与管桩内壁的粘结强度设计值,宜由现场试验确定。当缺乏试验资料时,C30的掺微膨胀剂的填芯混凝土fn可取0.30~0.35N/mm2;
Upn—管桩内孔圆周长(mm);
fy —钢筋的抗拉强度设计值(N/mm2)。
回复
dalanmao
2010年12月24日 18:27:08
7楼
高人,学习了
回复
wordsofwater
2010年12月25日 12:23:34
8楼
学习了:victory:
回复
wcddxshfd
2010年12月26日 00:35:03
9楼
管桩来做抗拔桩很正常的 尽量通过一根桩解决 不仅是连接的地方容易出问题 而且两节桩的节头处也容易脱落。
回复
huifengzh
2010年12月26日 16:47:16
10楼
这个工程应该是考虑到周边的建筑队管桩会有水平力作用因此填芯比较长,按正常情况2米的填芯是足够了的
回复

相关推荐