低压出线开关处的短路电流如何估算?
mykiee
mykiee Lv.3
2010年07月08日 17:01:31
只看楼主

有简单点的方法估算出来吗?

有简单点的方法估算出来吗?
免费打赏
52spp
2010年07月08日 17:06:26
2楼
同样求解
回复
cuiwei520
2010年07月08日 17:57:29
3楼
短路电流为15-18倍的额定电流。这种说法可以理解为Id=Ie/Uk% 。其中Ie=Se/(1.732xUe)。Id=100xSe/(1.732xUexUk)。
Se---变压器额定容量 kVA
Ie---变压器低压的额定电流 A
Ue---变压器低压的额定电压 V
Uk---变压器的阻抗电压百分数
Id---变压器低压侧母线出三相短路电流 A
如630kVA 10/0.4的变压器,低压侧的额定电路=909A。变压器阻抗电压百分比=4.5。则电路电流根据上式
Id=Ie/Uk% =909/0.045=20.2kA。

所以估算可以用1/Uk%倍的额定电流,反映到高压侧在除以个变比就可以了
回复
mykiee
2010年07月09日 08:43:20
4楼
楼上的,是不是所有的出线开关的分断能力都以上面计的分断选?请教了
回复
姜振祥
2010年07月09日 10:09:38
5楼
给你提供一个软件啊 就是短路电流估算的软件啊

[ 本帖最后由 zdkr 于 2010-7-9 10:11 编辑 ]
回复
lcs965225
2010年07月09日 10:52:32
6楼
谢谢:time: :handshake :call:
回复
nanjingfenyuanshi
2015年12月15日 11:27:21
7楼
查表:配三,P164
回复