2楼
同样求解
回复
3楼
短路电流为15-18倍的额定电流。这种说法可以理解为Id=Ie/Uk% 。其中Ie=Se/(1.732xUe)。Id=100xSe/(1.732xUexUk)。
Se---变压器额定容量 kVA
Ie---变压器低压的额定电流 A
Ue---变压器低压的额定电压 V
Uk---变压器的阻抗电压百分数
Id---变压器低压侧母线出三相短路电流 A
如630kVA 10/0.4的变压器,低压侧的额定电路=909A。变压器阻抗电压百分比=4.5。则电路电流根据上式
Id=Ie/Uk% =909/0.045=20.2kA。
所以估算可以用1/Uk%倍的额定电流,反映到高压侧在除以个变比就可以了
回复
4楼
楼上的,是不是所有的出线开关的分断能力都以上面计的分断选?请教了
回复
5楼
给你提供一个软件啊 就是短路电流估算的软件啊
[
本帖最后由 zdkr 于 2010-7-9 10:11 编辑 ]
回复
6楼
谢谢:time: :handshake :call:
回复
7楼
查表:配三,P164
回复