哪位大哥大姐指点一下冷冻、冷却水泵如何选型,详细点
哪位大哥大姐指点一下冷冻、冷却水泵如何选型,详细点
2楼
我先来笼统的说一下,抛砖引玉
水泵的扬程根据系统管路系统的布置,计算延程阻力和局部阻力,再加上各设备(机组和末端处理设备)的阻力。在之前,先要计算出系统的总负荷,并计算循环水量,采用合理流速计算管道直径(管径不同,流速不同,阻力也不同)。
冷却水泵的扬程也是一样计算,延程阻力 局部阻力 设备(机组和冷却塔的水压降)阻力。
冷冻水泵的流量根据机组要求流量选配,冷却水泵的流量也可以根据机组标称选配。如果机组没有对冷却水流量作明确标注。那么也可以采用经验公式:冷冻水流量*1.2或1.3=冷却水流量。
由于现在的冷冻冷却水系统在今后的运行中可能采用BA控制的调节阀或变流量控制,所以在选泵时,最好选择具有较宽高效工作范围的 在各转速区域都有较平稳表现的水泵。
水泵的运行特性,机组和末端设备的水压降等参数,可以查阅各厂商的技术样本。
回复
3楼
adingkgb 发表于 2010-7-9 21:09 我先来笼统的说一下,抛砖引玉水泵的扬程根据系统管路系统的布置,计算延程阻力和局部阻力,再加上各设 …版主就是版主,说得很好,但是在计算一些阻力的时候都是估算的,往往导致最后选择的泵扬程过大,造成能源浪费等问题,个人觉得选择水泵这方面好多是靠经验,要做到精确好难
回复
4楼
整理的很不错哦,赞一个,学习了哈,感谢分享!
回复
5楼
机组盘管的水流量跟冷冻水泵流量及扬程什么关系啊
回复
6楼
adingkgb 发表于 2010-7-9 21:09 我先来笼统的说一下,抛砖引玉水泵的扬程根据系统管路系统的布置,计算延程阻力和局部阻力,再加上各设 …确实是需要经验数据,但是还要把各个部件的水力损失的数据找到,尽可能的精确一些吧。大的中央空调,冷却水流量是比较大的,需要合理的确定流量、扬程,避免浪费能源。冷却水系统管网通常不会有泄漏(管网不会很大,有问题及时发现解决了),流量不需要考虑大的安全系数,最大采用1.05就可以。
回复
8楼
不错的资料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复