补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
22楼
补偿仪没有问题,我觉得是负载呈容性,即他的负载(电缆)相当于一个大容量的电容,在用电的时候,它的补偿基本是到位的,到了夜里,负载切除的时候,由于电缆负载还在,就是说它的容性负载还在,对电网形成过补偿状态,因为它的负载就是节能灯和空调,不知我的说法是否对,:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
23楼
是取样电流信号端子接反了!
回复
24楼
有这么简单吗?
回复
25楼
问题已解决,谢谢各位
回复
26楼
:handshake
回复
27楼
结果是什么原因呢?
回复
28楼
鄙视18喽的行为,有什么话不可以在这里说呢,做广告的
回复
29楼
问题就在于负载,负载所消耗的有功很多,无功很少,这种情况发生在纯照明(感性)线路中
取样,装置都没有问题,解决的方法是适当增加容性负载(电机)
回复
30楼
1)取样信号取反了 2)检测相序不对
回复
31楼
补偿器坏了或取样信号有松脱的可能
回复