电容补偿棘手问题
xiaofeng55566705
2010年07月08日 13:48:52
只看楼主

补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!

补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
免费打赏
raincheck1997
2010年09月04日 10:41:07
32楼
即是感性和容性设备使用不合理?
在设计时要怎么样控制感性和容性设备的合理分配?有人设计会考虑这个问题吗?
回复
wjwzyl
2010年09月05日 09:02:24
33楼
学习了,谢谢。
回复
clw123456
2010年09月06日 19:59:21
34楼
路过,学习中
回复
2csz
2010年09月07日 10:04:51
35楼

是不是照明线路负载3相不匹配(多数接在电流取样的1相)造成的?
回复
vbn
2010年09月07日 16:26:47
36楼
检查控制线有没有搞错,采样的有没有接错。
回复
maquanxi723
2010年09月07日 16:59:04
37楼
电压线接反了handshake :handshake
回复
dhj99245565
2010年09月07日 17:45:43
38楼
这个问题出在电流取样回路。通常采样互感器接在总开关下方的A相,而用户在使用的时候,没考虑负荷平衡,多数下端的220V配电箱或配电设备均接在了A相,三相不平衡,致使控制器计算错误,该投的没投,所以罚款啦。
回复
xxyyai
2010年09月08日 15:20:21
39楼
-0.99功率就有问题,请查看补偿器电压跟电流是否接错
回复
fyw1972
2011年12月28日 20:49:59
40楼
应该是你的功率因数表指示数值不对,或者说你的电流电压信号线接错
回复
shancha9026
2011年12月30日 10:25:31
41楼

用电容柜的地方,接的是纯照明线路,没有这么设计的吧。
回复