补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
12楼
如果以前正常的话,那只有说明补偿器坏了或取样信号有松脱的可能。
回复
13楼
以上分析的可能性都已排除,看看是不是所谓的照明电路的问题,它的负载就是节能灯和空调设备,有一些风机马达基本上不用的,是不是负载呈容性的缘故~
回复
14楼
有可能:)
回复
15楼
高手人呢?救救我吧~~~~~~~
回复
16楼
你拿一个万用表,和一个钳形电流表,测一下无功补偿上的电压和电流,,,我不排除无功补偿仪出现了问题,最好你带一个新的无功补偿仪换上再看看
回复
17楼
二次接线接错了
回复
18楼
:L :L
汗一个,还没有找到原因?
可能的原因:
1、估计是12楼说的情况:补偿器坏了,这种故障不是不工作,而是测量出错乱显示!
2、估计负载有变化,有新设备投运。新设备是直流设备,产生大量谐波。现用的补偿器没有抗谐波能力,在有谐波的情况下测量出错。这种情况对于设计水平低劣的补偿器很常见
我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-7-19 14:31 编辑 ]
回复
19楼
我检查了线路,补偿仪上有Va,Vb,Vc,N,Ia,Ib,Ic,In,都检查过,一对一检查通断。电压,电流线是否对相,这个问题是否不必再提,补偿仪我也换了一个新的,是负载的问题的话,请高手说的清楚一点,万谢!!!!
回复
20楼
可我力调1W多,大哥
回复
21楼
:time: :time:
告诉你一个最原始的办法,来判别问题所在:
1、把补偿器转到手动方式
2、将所有电容器切除,观察供电局计费的电能表的转动情况,注意,同时要观察有功和无功的转动,电子表则看有功和无功的指示灯的闪动速度。并粗略计算功率因数。再与补偿器显示的数据比较。
3、手动投入一组电容器,重复“2 ”步骤。若计算出来的功率因数上升,证明补偿有效。对比补偿器显示的数据变化,若显示变化正确,说明补偿器工作正确。若显示与计算相反,或不吻合,则补偿器有问题。
4、重复“3”步骤,通过粗略计算,看看是否能使补偿达标,达标时补偿器的显示数据如何…………。
5、再手动切除电容器,看看效果是否与投入相反……。
这个办法是最后的看家方法了,用与供电局完全相同的数据来判别,相信你可以找到问题了。
难点:
1、用电表的转动速度或闪动速度来计算功率因数,数据误差较大,而且要用三角函数中的正切函数,需要科学计算器,或者对三角函数很熟悉。
2、观察时间较长,通常要化半天功夫才能得到正确结论。
回复