电容补偿棘手问题
xiaofeng55566705
2010年07月08日 13:48:52
只看楼主

补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!

补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
免费打赏
hua841205
2010年07月08日 14:47:42
2楼
原因可能出在 采样电流电压错相上所以显示的功率因数显示错误·
正确处理方法可能通过更改采样电流 和采样电压输入相别
回复
xiaofeng55566705
2010年07月08日 15:27:01
3楼
也是这样理解,但此项目也用了8个月了,只有最近2个月才发生力调事件,明天到现场检查取样,在定论
回复
jackjack30173017
2010年07月08日 15:35:30
4楼
在APFR里重设相位角,U,I的采样方式决定相位,
或者用自动捕捉功能也行.
回复
heyanming123456
2010年07月08日 15:38:45
5楼
采样电流线接反了
回复
chjs001
2010年07月08日 21:50:22
6楼
电流线接反了啊
这个我也遇到过啊越投功率因素越低啊
回复
姜振祥
2010年07月09日 10:23:05
7楼
应该是接线错误啊 建议重新查线。 看一下控制器的说明书啊 参数设置的有问题的吧
回复
xiaofeng55566705
2010年07月15日 17:04:49
8楼
线路没有问题,我查了好几遍,2个月前的电费是奖励了200块,功率因数为0.99,为何最近2个月突然出现这样的问题,补偿仪也没有问题,线路绝对没有问题,或许和它的电网有什么关系,那位能说得明白点,谢~~~~·
回复
dsy123456
2010年07月15日 21:27:48
9楼
值得关注。。。
回复
dsy123456
2010年07月15日 21:28:16
10楼
简直匪夷所思。。。。。。
回复
telenbor
2010年07月15日 22:31:57
11楼
简直匪夷所思。。。。。。简直匪夷所思。。。。。。我没遇到过除了接线错误就是补偿一坏掉了还有肯能概率不大就是变压器相序换掉了
回复

相关推荐