氧化锌避雷器额定电压
lshany
lshany Lv.2
2005年10月14日 17:31:08
只看楼主

定义是什么 是安装地点线电压 10KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是12.7KV 比10KV额定电压高 而110KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是100KV 比110KV额定电压高低 那位老师请告诉我 谢谢

定义是什么 是安装地点线电压 10KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是12.7KV 比10KV额定电压高 而110KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是100KV 比110KV额定电压高低 那位老师请告诉我 谢谢
免费打赏
bilzzard
2006年02月10日 16:16:24
12楼
避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特征的一个重要参数,但它不等于系统标称电压。
由于电力系统的标称电压使该系统相间电压的标幺值,而避雷器一般安装在相对地之间,正常工作时承受的是相电压和暂时过电压,并且避雷器有它本身的特点,因此其额定电压与电力系统的标称电压以及其他电器的额定电压有不同意义。
按照国际电工委员会(IEC99-4)及GB11032对无间隙金属氧化物避雷器的规定,避雷器在60度的温度下,注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少10s。
避雷器额定电压建议值:
非直接接地系统及小阻抗接地系统:10s及以内切除故障,10kV选用13kV避雷器
10s以上切除故障,10kV选用17kV避雷器
直接接地系统:110kV选用102kV避雷器
回复
langlihao2005
2007年04月21日 17:19:54
13楼
避雷器额定电压的选择根据系统的中性点运行方式有关,电压避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,,按照此电压设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特征的一个重要参数,但它不等于系统标称电压。主要是根据系统可能出现的最高线电压值来确定的。
回复
langlihao2005
2007年07月12日 19:39:36
14楼
GB111032-2000里有规定。避雷器的额定电压是指允许施加在避雷器端子间的最大允许电压有效值,不等于系统标称电压
回复
efeice
2007年07月21日 23:59:24
15楼
小的再次学习了,真是受益匪浅,一下豁然开朗,感触颇多!!!
回复
langlihao2005
2007年07月22日 19:18:11
16楼
JB-T-8459-1996避雷器产品型号编制方法
回复
yuwenhu
2007年08月01日 13:39:34
17楼
12楼的说,110kV选用102kV避雷器,而我记得110KV避雷器还可以用100KV 和108KV.102KV只是推荐用的一种而已啊!
回复
yuwenhu
2007年08月01日 13:51:08
18楼
我这有110KV\220KV罐式避雷器的技术参数请参考
回复
jingshuifo
2007年08月04日 09:35:31
19楼
hao!
回复
snk008
2007年08月06日 12:59:11
20楼
这个讨论真的很好,受教了。
回复
langlihao2005
2007年11月25日 20:19:26
21楼
额定电压
避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特性的一个重要参数,但它不等于系统标称电压。
GB11032—2000是这么说的