定义是什么 是安装地点线电压 10KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是12.7KV 比10KV额定电压高 而110KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是100KV 比110KV额定电压高低 那位老师请告诉我 谢谢
定义是什么 是安装地点线电压 10KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是12.7KV 比10KV额定电压高 而110KV电压等级氧化锌避雷器名牌额定电压是100KV 比110KV额定电压高低 那位老师请告诉我 谢谢
22楼
1、系统最高工作电压
与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压
表1
系统标称电压Un,kV 3 6 10 35 66 110 220 330 500
系统最高工作电压Um,kV 3.6 7.2 12 40.5 72.5 126 252 363 550
2、避雷器额定电压的选择
式中 Ur——避雷器额定电压
k——切除短路故障时间系数,10s及以内切除故障k=1.0,10s以上切除故障k=1.3;
Ut——暂时过电压
在选择避雷器时额定电压时,仅考虑单相接地、甩负荷和长线电容效应引起的暂时过电压,可按下表选取。
表2 暂时过电压值
接地方式 非直接接地 直接接地
系统标称电压 kV 3~10 35~66 110~220 330~500
暂时过电压 kV
母线 线路
注:Um为系统最高工作电压,kV
保护发电机的避雷器额定电压按1.25倍发电机额定电压选择。
2.1、避雷器额定电压推荐值见表3
接地方式 非直接接地 直接接地
10s及以内切除故障 10s以上切除故障
系统标称电压,kV 3 6 10 35 66 3 6 10 35 66 110 220 330 500
母线 线路 母线 线路
避雷器额定电压,kV 4.0 8.0 13 42 72 5 10 17 54 96 96
102
108 192
204
216 276
288
300 288
300
312 396
420
444 420
444
468
注:斜体加粗的为数据适用于输电线路较短,暂时过电压较低的电网。
保护发电机避雷器额定电压推荐值见表
发电机额定电压,kV 3.15 6.3 10.5 13.8 15.75 18 20 22 24 26
避雷器额定电压,kV 4.0 8.0 13.2 20.0 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5
2.2、变压器中性点避雷器额定电压选择。
变压器中性点避雷器额定电压选择。变压器中性点避雷器的雷电保护印书不得小于1.25,宜尽量选择额定电压值较高的避雷器。一般用于直接接地系统时,不低于系统最高工作相电压。非直接接地系统可按10s以上切除故障的线端避雷器额定电压选取。
2.3、变压器中性点避雷器额定电压推荐值见下表。
中性点绝缘水平 全绝缘 分级绝缘
系统标称电压 3 6 10 35 66 110 220 330 500
避雷器额定电压, 5 10 17 54 96 84 150 84 102
3避雷器最大持续运行电压
对同一系列避雷器最大持续运行电压Uc应与避雷器额定电压Ur近似成正比选用,一般情况下 ,且不得低于以下规定值:
直接接地系统
非直接接地系统10s以内切除故障时
10s以上切除故障时
保护发电机避雷器持续运行电压不得小于发电机额定电压值。
回复
23楼
8楼说的已经很准确了~~~
谢谢,学习!!
回复
24楼
谢谢,学习!!
回复
25楼
额定电压肯定都比持续运行电压高,最近忙,有时间解释
回复
26楼
避雷器的参数Uc为最大允许持续运行电压,10KV是不接地系统,选择的Uc就较高(Uc大于线电压),110KV为接地系统,Uc就选择小于线电压
回复
27楼
谢谢!!!!!!!!!!!! 学习了!!!!!!!!!!!
回复
28楼
非直接接地系统及小阻抗接地系统:10s及以内切除故障,10kV选用13kV避雷器
10s以上切除故障,10kV选用17kV避雷器
直接接地系统:110kV选用102kV避雷器
回复
29楼
真是受益匪浅....................
回复