前两天设计组在讨论这个问题:在设计实践中,采暖系统中比摩阻一般取60~120Pa/m为宜,而空调系统(冷水系统) 中比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。为什么 要这么选取呢?讨论认为:1.两者流量的大小相差很大。一般来说,采暖系统是小流量(相对空调水系统)大温差,比摩阻取小点,虽然会使管径增大,但至多管径也就DN 150。但对于空调水系统,往往流量很大,如果还是按照60~120Pa/m选取,管径会很大,造成经济上的不合理。因此比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。

前两天设计组在讨论这个问题:在设计实践中,采暖系统中比摩阻一般取60~120Pa/m为宜,而空调系统(冷水系统) 中比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。为什么 要这么选取呢?

讨论认为:1.两者流量的大小相差很大。
一般来说,采暖系统是小流量(相对空调水系统)大温差,比摩阻取小点,虽然会使管径增大,但至多管径也就DN 150。但对于空调水系统,往往流量很大,如果还是按照60~120Pa/m选取,管径会很大,造成经济上的不合理。因此比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。
免费打赏
dongzhesheng@co163
2005年12月09日 13:12:01
12楼

那是一张Excel表单,你按设计条件输入设计流量、所选管材内径、管壁粗糙度(通常开式系统取0.5,闭式系统取0.2)、流体的运动粘滞系数(通常冷却水取0.8,冷冻水取1.4),软件自动计算出管内流速和每米管道沿程阻力值。
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月09日 13:20:12
13楼
我刚才给本网站上传了另一个更好用的版本(姑且称1.0版),但不知为何尚未显示出来。这里再传一次,9楼那个初版就不要再下载了。该版特点是既可按设计流量算,也可按设计流速算,还附了一张水系统常用钢管比摩阻一览表,数据虽然不够全,但用户随时可自己补充。
回复
dzj2617485
2005年12月25日 14:30:05
14楼
请问哪位老师:在空气调节课程设计中冷水系统的管道的比摩阻R是计算出来的还是查表得出的?我记得以前的供热工程课程设计的热水管道的比摩阻是计算出来的,到底怎么弄呢?请赐教
回复
dzj2617485
2005年12月25日 15:01:38
15楼
dongzhesheng上传的东西真的很好啊.和我计算的结果丝毫不差,谢了!!!
回复
mayia
2008年04月04日 15:02:01
16楼
很实用的好东西 谢谢楼主的无私奉献啊
回复
yuhao1682004
2008年04月04日 19:21:12
17楼
可惜,向董老师这种大虾好像基本不来了!!
回复
wolker
2008年04月05日 22:14:16
18楼
如果冷热水共用一套管路,自然使用热水时比摩阻要小的多,如果不用一套管路,应该考虑有供热(冷)半径的原因,最优的输送能效比。供热半径一般比供冷半径大得多。
回复
yanhsin1112
2009年04月25日 16:22:57
19楼
好的 有看的了
回复
fc-mqh
2009年07月12日 08:32:16
20楼
新手学习了
回复
fengxu0751
2009年07月12日 10:49:15
21楼
楼主的意思是,根据比摩阻确定管径?搞不明白楼主想说什么意思