前两天设计组在讨论这个问题:在设计实践中,采暖系统中比摩阻一般取60~120Pa/m为宜,而空调系统(冷水系统) 中比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。为什么 要这么选取呢?讨论认为:1.两者流量的大小相差很大。一般来说,采暖系统是小流量(相对空调水系统)大温差,比摩阻取小点,虽然会使管径增大,但至多管径也就DN 150。但对于空调水系统,往往流量很大,如果还是按照60~120Pa/m选取,管径会很大,造成经济上的不合理。因此比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。
前两天设计组在讨论这个问题:在设计实践中,采暖系统中比摩阻一般取60~120Pa/m为宜,而空调系统(冷水系统) 中比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。为什么 要这么选取呢?
讨论认为:1.两者流量的大小相差很大。
一般来说,采暖系统是小流量(相对空调水系统)大温差,比摩阻取小点,虽然会使管径增大,但至多管径也就DN 150。但对于空调水系统,往往流量很大,如果还是按照60~120Pa/m选取,管径会很大,造成经济上的不合理。因此比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。
2楼
和系统流量没关系吧,采暖系统也不是完全这样取的,干管取小点,支管看情况,有利于系统平衡。
两者之间比摩阻的差别个人认为有一个因素比较重要,空调系统的局部损失大,而采暖末端设备阻力小,如果管路比摩大的话,不好平衡。
回复
3楼
1楼、2楼都有道理。我觉得1楼说的是编写设计手册人员推荐比摩阻值时考虑的主要原因。同时也感谢2楼提出补充理由,说实话我就没想到这个理由。
回复
4楼
比摩阻和运行费用有关,设计手册的推荐值其实最重要的是初投资和运行费的合理协调,另外,比摩阻和流速有关系,太大流速会有噪声,这也是一方面.至于是否是大温度小流量,个人认为并不是主要因素.比如低水温大温差空调系统,它的比摩阻选择并不会有什么特殊的地方.
回复
5楼
空调系统跟采暖系统比起来水温还是比较低的(低温热水地板辐射采暖除外),从管路的腐蚀还有水的阻力等方面考虑,低温水的流速大一些影响还是不很严重的!
回复
6楼
无内容!
回复
7楼
水的冲刷对管路是会有损害,也许是一个因素...但是不是主要因素呢?
回复
8楼
LAOGAO考虑问题还是比较全面的!顶!
回复
9楼
今天上传一个计算水管比摩阻的小玩意儿,是我根据流体力学教材中“柯列勃洛克”公式,采用迭代算法得出的。与《简明空调设计手册》(赵荣义主编)P346~P348表格数据相比,基本吻合,而且我自以为比那个表格更准确,适用更广。欢迎广大网友批评指正。
回复
10楼
支持~~~
回复
11楼
怎么用啊
回复