水系统中比摩阻的问题
saniel
saniel Lv.3
2005年10月14日 11:54:26
来自于中央空调
只看楼主

前两天设计组在讨论这个问题:在设计实践中,采暖系统中比摩阻一般取60~120Pa/m为宜,而空调系统(冷水系统) 中比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。为什么 要这么选取呢?讨论认为:1.两者流量的大小相差很大。一般来说,采暖系统是小流量(相对空调水系统)大温差,比摩阻取小点,虽然会使管径增大,但至多管径也就DN 150。但对于空调水系统,往往流量很大,如果还是按照60~120Pa/m选取,管径会很大,造成经济上的不合理。因此比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。

前两天设计组在讨论这个问题:在设计实践中,采暖系统中比摩阻一般取60~120Pa/m为宜,而空调系统(冷水系统) 中比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。为什么 要这么选取呢?

讨论认为:1.两者流量的大小相差很大。
一般来说,采暖系统是小流量(相对空调水系统)大温差,比摩阻取小点,虽然会使管径增大,但至多管径也就DN 150。但对于空调水系统,往往流量很大,如果还是按照60~120Pa/m选取,管径会很大,造成经济上的不合理。因此比摩阻一般取200~300Pa/m为宜。
免费打赏
j04150124
2009年07月17日 16:14:47
22楼
我现在基本就是根据比摩阻算管径的 有些人根据流速的也有
回复
liqiubing2006
2009年07月18日 21:49:35
23楼
谢谢!路过 ,学习!