消防用水和生活用水的计量和计费问题
水灾
水灾 Lv.7
2002年01月17日 12:17:10
只看楼主

我所在城市消防用水是不收费的,遇有水压不足情况,要设水池和屋面水箱时,自来水公司要求把水池和屋面水箱中的消防和生活用水完全分开,但这样一来,消防用水岂不是要因为长期不用而变质?另外,如果那样的话,供应消防水箱水不是又要另外设置一台专用供水泵。不知有哪位高手可以帮帮我解决这个问题。

我所在城市消防用水是不收费的,遇有水压不足情况,要设水池和屋面水箱时,自来水公司要求把水池
和屋面水箱中的消防和生活用水完全分开,但这样一来,消防用水岂不是要因为长期不用而变质?
另外,如果那样的话,供应消防水箱水不是又要另外设置一台专用供水泵。
不知有哪位高手可以帮帮我解决这个问题。
免费打赏
mr_wen
2002年01月17日 21:57:11
2楼
消防水池和消防泵宜与生活储水池分开,屋顶消防水箱可与生活水箱合用,
另外,从没听说消防水要收钱的.