减压阀前是否需设置过滤器?两端是否设置橡胶软接头?
zzg_109
zzg_109 Lv.2
2010年07月06日 23:17:00
只看楼主

如题,烦请各位朋友解答,谢谢!

如题,烦请各位朋友解答,谢谢!
abaochenxue
2010年07月07日 11:29:54
2楼
应该要加的吧
回复
zzg_109
2010年07月14日 22:36:24
3楼
设计上有的加了,有的没加,给搞晕了。
回复
enjiena
2010年07月15日 08:39:29
4楼
要加啊 进口上加
应该顺序是阀门-过滤器-PG-PRV-PG-阀门-PG-安全阀
回复
enjiena
2010年07月15日 08:42:21
5楼
软接头是不需要的啊
回复
我是根根
2019年10月06日 16:48:44
6楼

Y42X单套减压阀组应由下列组件组成(沿水流方向):
1 进口端压力表;
2 前检修阀;
3 管道过滤器(减压阀自带过滤网的可不设);
4 减压阀;
5 可曲挠橡胶接头(螺纹连接时采用活接头。减压阀自带伸缩法兰时可不设);
6 后检修阀(用于入户支管减压时可不设);
7 出口端压力表。
减压阀组前、后管段上的压力表分别显示进、出口压力,尤其出口压力表,以观察减压阀的减压效果,判断故障。对于减压阀本身自带压力表的,可不另设;前、后检修阀用于减压阀组件维修时切断两端水源之用;管道过滤器设置在减压阀之前,用于拦截水流中的杂质,减少减压阀的故障,提高运行可靠性;设置可曲挠橡胶软接头或伸缩接,是为了便于减压阀组的拆卸和装配;由于阀后压力比阀前压力低,橡胶软接头一般设置在减压阀之后。

回复
我是根根
2019年10月06日 16:50:52
7楼

按照上面的文字内容,应该是要阀前加过滤器,阀后加橡胶软接。


如果可以的话,联系一些专业厂家,让他们提供产品目录和产品手册、产品说明书,对照看几个品牌的这类的技术文件,就容易弄懂了。

回复