请问6层的办公楼需不需要设消防报警?高23.3m 没有达到高层每层面积860m2应该不用做吧还有一个泵房那个泵房的设备是按二级负荷算吗?
请问6层的办公楼需不需要设消防报警?
高23.3m 没有达到高层
每层面积860m2
应该不用做吧
还有一个泵房
那个泵房的设备是按二级负荷算吗?
2楼
一般民用建筑,又不是什么特例,做不做报警其实也就是那几本规范,自己逐条对一对就行了。
楼上所说,看看建规P72,P73 火规表3.1.1,自己对照吧!
泵房就一定是二级负荷吗?三级的也多了。自己看建规,民规条文。措施也行。
回复
3楼
不用做的,每层建筑面积超过3000平方米的高级办公楼、设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000但不超过3000的办公楼都要做。根据你所述,如果没有空调就没必要做了
回复
4楼
呵呵,楼主什么时候说没有空调了?
回复
5楼
支持,看有没有中央空调了
回复
6楼
噢
谢谢
知道了
回复
7楼
在《建筑设计防火规范》中 第10.3.1条没有规定有中央空调就要设置消防报警装置的,请高手给予指教。
回复
8楼
搞设计不是仅仅满足一本规范就可以的。还有火灾自动报警系统设计规范,民规等等。
回复
9楼
再请教,如果设置了自动喷淋系统,是否可以不设消防报警系统。
回复
10楼
不见得!
回复
11楼
24m以下的有关公共建筑
需要消防自动报警级联动系统!!!
《民规》
回复