2000KVA的变压器高压进线能不能采用负荷开关啊?
2000KVA的变压器高压进线能不能采用负荷开关啊?
2楼
不能吧!没见过那么大变压器还用负荷开关的!我们这超过630KVA的都必须采用断路器了!
你可以看一下工业与民用配电设计手册第七章
[
本帖最后由 tmac8407 于 2010-7-5 16:43 编辑 ]
回复
3楼
接到一项工程,低压侧为三相380V,串联三相220V自动稳压器后连接一组GCS开关柜,柜型有1台RMW1-2000型主受柜,1台240kvar电容柜,2台抽屉柜供给现场设备配电箱用电。请教如何选购电流互感器及二次元件?谢谢赐教!
回复
4楼
不能采用负荷开关。10kV的变压器一般最大用到1250kVA,1600kVA的极少用负荷开关。主要原因是转移电流过大。
回复
5楼
这个还是要看你具体的情况啊,如果高压电缆是直接从外部高压引入,那就不难过用负荷开关了。如果你只是从内部引入,那就可以了。
回复
6楼
我们这边1600KVA变压器用的是ABB环网柜,据ABB人讲超过1600KVA的就没有相对应的负荷开关了,建议你用断路器