三台型号相同的水泵并联后的扬程是多少?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2005年10月11日 23:35:00
来自于中央空调
只看楼主

三台型号相同的水泵并联,其中每台水泵的扬程都为50m。请问并联后总的扬程还为50m吗?如果三台串联后其扬程又为多少?多谢!

三台型号相同的水泵并联,其中每台水泵的扬程都为50m。
请问并联后总的扬程还为50m吗?
如果三台串联后其扬程又为多少?
多谢!
zdm6060
2005年10月12日 10:58:52
2楼
要看流量,当流量一定时扬程应是50M.
回复
jrzhp
2005年10月13日 16:44:41
3楼
三台型号相同的水泵并联,每台水泵的扬程为50m, 并联后总的扬程为一台水泵的扬程,即50m。
如果三台水泵串联,其扬程为三台水泵扬程的叠加,约为150m。
回复
ggssjj2005
2005年10月13日 22:35:59
4楼
多谢!
回复
jiangzheng1000
2005年10月14日 09:50:18
5楼

流体力学上有关于这方面的内容。
关于水泵串联和并联之后的性能。
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月14日 10:17:10
6楼
我们所说水泵的流量、扬程,应区分2个概念:其一是铭牌上的标称流量和标称扬程;其二是在管路系统中的实际流量和实际扬程。
在水泵并联管路中,并联泵全开的实际扬程高于仅开单台或部分泵时的实际扬程;并联泵全开的实际流量高于仅开单台或部分泵时的实际流量,但增加的流量与开启泵台数不成正比。对于楼主的问题1,如单台运行实际扬程为50米,实际流量假定为Q,则并连后实际扬程大于50米,实际流量大于Q但小于3Q。
建议浏览本论坛“关于水泵并联选型问题”这个话题。
关于水泵串连,可同样分析得出类似结论。即串连后实际流量高于单台流量;实际扬程高于单台,但与台数不成正比。对于楼主的问题2,如单台运行实际扬程为50米,实际流量假定为Q,则串连后实际扬程大于50米但小于150米,实际流量大于Q。
回复