小弟是新手,请问各位大侠:什么时候避雷针和避雷带混合使用啊如果混合使用,避雷针的高度怎么来求 还是按滚球半径来算么?
小弟是新手,请问各位大侠:什么时候避雷针和避雷带混合使用啊
如果混合使用,避雷针的高度怎么来求 还是按滚球半径来算么?
2楼
按跪求半径算就好了。
避雷带和避雷针的作用是接闪,如果建筑都在避雷针的保护范围内的话,避雷带起散流作用,将电流由避雷针散至引下线。
这种情况避雷带可以暗设或者利用屋面层钢筋网。
否则的话最好明设,贴装或支架。
避雷针使用一般是大面积的屋面。女儿墙敷设避雷带不足以保护到屋面的中间部位,而中间部位敷设避雷带是不很现实的。
避雷带和避雷针混合使用一般是使用避雷针后有很小的边角范围避雷针覆盖不到。
回复
3楼
谢谢奥~~~~~~~~
理解了
回复
4楼
原来这样的
回复
5楼
避雷网带和避雷针都是做为接闪器的,我个人认为,避雷针的作用在于保护屋面的设备及人员~如果没有设备,避雷网带完全可以独立作为接闪器。
回复
6楼
个人理解避雷针适用于保护面积大,而有不适合布置明敷避雷带的。明敷避雷带的作用等同于避雷小针加暗敷避雷带!个人感觉还是明敷避雷带适用于防雷。
回复
7楼
支持2楼,学习了~
回复