请教切断非消防用电的问题
lyfwd
lyfwd Lv.3
2005年10月11日 15:14:19
来自于防雷减灾
只看楼主

切断非消防用电,是在总箱还是每层分箱

切断非消防用电,是在总箱还是每层分箱
免费打赏
zhh_1977
2005年10月11日 16:12:16
2楼
一般是在分层配电箱里,因为联动编程的时候是本层火灾后上下层同步报警
回复
李兴龙机电科技
2005年10月11日 17:14:16
3楼
分层切除。
回复
luozi8250
2005年10月12日 09:44:38
4楼
具体情况具体分析
回复
yzj_xj
2005年10月23日 16:45:42
5楼
切断非消防用电,是在每层分箱,原因见2楼
回复
crazyboy
2005年10月23日 17:10:14
6楼


根据规范是分层切除。于是就看你的配电方案是什么样子了,断路器加分励在哪里,就在哪个配电箱切除电源
回复
石大头
2005年10月23日 21:35:07
7楼
哪一层有火灾哪一层切断呀!还有别的考量吗??
回复
zn28
2005年10月24日 13:42:49
8楼
个人习惯做法,
空调用电,集中在在低压柜中全部切断
一般的照明等用电,分层切除。
回复
wangzhiqungz
2005年10月25日 23:55:52
9楼

就是就是
回复
lbl-402
2005年10月26日 14:48:14
10楼
空调用电,集中在在低压柜中全部切断
一般的照明等用电,分层切除
回复
xbsuper
2007年11月27日 22:35:44
11楼