DN80的镀锌管向消防水池供水,供水压力为3KG,问1小时流量是多少?我不是学给排水的,找了一些书也没发现相关的计算公式,不知哪位能指点一二?谢谢!
DN80的镀锌管向消防水池供水,供水压力为3KG,问1小时流量是多少?
我不是学给排水的,找了一些书也没发现相关的计算公式,不知哪位能指点一二?谢谢!
62楼
你把断面II设在短管的入口,这时你认为这P2=P1还是P2=P1+h?用这个断面再算一下看看是什么效果?
回复
63楼
831,郁闷死我了,刚买的手机丢了..............没心情弄这个东西了。
回复
64楼
强烈建议下栽一个鸿业水力计算软件~只要把数据输进去,就自动生成~老大`
回复
65楼
222,找不到就算了,既然已经丢了东西了,就不能再丢心情了,要不就成陪了夫人又折兵了。
回复
66楼
孔口出流公式
回复
67楼
应该从水力学入手,采用淹没出流公式,孔口出流公式计算
回复
68楼
这是你的问题吗?可能果如你所说你不是这个专业的,不知道这是谁给你的问题,没有确切的答案.
消防送水有自己的要求,只要流速满足在一个范围都可以.
如果硬要计算也只能是估算,给的条件无法准确计算.
回复
69楼
流速估计1.2~2m2/H,大致流量在24m3/h~36m3/h
回复
70楼
吐血!
这个问题怎么还在啊,居然还跟了这么多页的贴子,不知有什么好讲座的呀?而且还提到了首页???
学过水力学(流体力学)的就都会解决了,这个问题条件不够,需要知道管道长度(用于计算沿程水头损失),还要知道管件布置和阀门布置(计算局部水头损失),这两个条件如果都知道了,就很容易解决了,晕倒……
还有不懂的赶快去翻翻水力学吧,反正注册师也要考的……除非你不用考基础课,哈哈
回复
71楼
理论上可以先用能量方程式求出管道流速,有了流速自然就可以算出管道流量了.但管道流速采用手工计算是十分困难的,只能求助于电脑,计算机能力强的同仁可编制一个这样的小程序进行计算.
回复