有一商住楼总的建筑面积为12000平方米,一层和二层为商场,三到六层为住宅,六层带阁楼!!商场和住宅楼梯分开设置!! 商场分层小户,一户单层面积约为160平方米!
有一商住楼总的建筑面积为12000平方米,一层和二层为商场,三到六层为住宅,六层带阁楼!!
商场和住宅楼梯分开设置!! 商场分层小户,一户单层面积约为160平方米!
2楼
设消火栓就可以了。
回复
3楼
问题是:1、需要不需要设置消火栓?
2、每个单元住户都设两个消火栓么?
回复
4楼
1.需要设置,见《建规》第8.4.1条第四款的条文解释,说的很明确。
2.满足两股水柱的要求,必要情况下可要求建筑的在两个商店之间加设防火门,这样可以减少需要设置消火栓的数量。
回复
5楼
1.苏公消2004第17号文件:
关于商住楼的防火设计:
不超过24m的多层商住楼,当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
2.需满足两股水柱的要求,必要时每个小户设两个消火栓.
回复
6楼
每小户单立管设双阀双出口可以吗?上海地区可同时利用上下层消火栓到达,别的地区似乎不行。为满足两股水柱的要求设两根立管似乎太过复杂
回复
7楼
每小户单立管设双阀双出口可以吗?上海地区可同时利用上下层消火栓到达,别的地区似乎不行。为满足两股水柱的要求设两根立管似乎太过复杂
回复
8楼
咦 刚才怎么发了两边?哪位有苏公消(2004)第17号通知吗?
我上面所说的每小户就是商住楼,下面三层商铺每一个开间。象此类商住楼大家应该遇到很多吧?
回复
9楼
每个开间设置1个(楼上楼下加一起不就2个消火栓了么),考虑楼上楼下2股水柱灭火。当然消火栓要往楼梯那个位置放。住宅部分也是考虑楼上楼下2股水柱。单栓就行。施工图审查肯定能过。
回复
10楼
现在是消防局不同意,再说规范上没有明确说明可以楼上楼下的一起用,当然也没说不可以
回复