本人现在负责一个3000RT的办公楼空调工程,该工程现已进入机房施工阶段,由于设计原因,该机房将水泵房与主机房分开,而主机房十分狭小,且有半边的层高只有4米。主机房内管路交叉厉害,经研究,平均每一条进出水管至少都需要4~6个90°弯才能顺利与主管驳接。现业主只是要求我们把管路顺利贯通,至于之后运行是否良好不需要考虑。(冷冻水为闭式系统,水泵扬程为32m) 现在想请教各位高手,如此机房是否对以后的运行状况或整栋楼的制冷状况有比较大的影响!!!
(冷冻水为闭式系统,水泵扬程为32m)
现在想请教各位高手,如此机房是否对以后的运行状况或整栋楼的制冷状况有比较大的影响!!!
2楼
弯头增多,需要重新核对水泵扬程,以免水泵扬程不足,虽然各人感觉影响比较小。
机房狭小,对制冷机今后清洗、维护带来困难。
回复
3楼
机房过于狭小局促,各类管道的布置受限,为避让其他管线或梁柱等,导致弯头和上反下反过多,引起水泵吸空(气蚀),扬程不足,排气困难。。。。
机组今后进行比如更换压缩机,或者物理清洗水热交换器(通炮)等工作时,如果空间过于狭小的话,也是很麻烦的。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-3 20:14 编辑 ]
回复
4楼
机房狭小会对制冷机的维护确实不利
回复
5楼
使用效果会有影响,且维护会比较难。。。弯头太多了。。。
回复
6楼
没什么关系,只管做好了。几个弯头有什么啊。主要是你要考虑以后的维修设备。弯头就相当于几米管道而已。
回复