关于水池的计算
winner_yanyu
2005年10月10日 19:07:13
只看楼主

请问计算开口的水池的时候水池侧壁和水池地板是按什么荷载计算的。算不算水池中的水荷载。那位高手能给予个详细的回答。谢谢。

请问计算开口的水池的时候
水池侧壁和水池地板是按什么荷载计算的。
算不算水池中的水荷载。
那位高手能给予个详细的回答。谢谢。
zergxx
2005年10月11日 08:22:44
2楼
这个要看你的水池是圆形还是矩形的了,形状不同,计算方式也差别很大
如果是矩形的就很简单了,计算简图按悬臂,配筋根据高宽比,按单向或者双向计算.
如果是圆形的话有2种方法,1.是取1M作为计算单元,按矩形的方法算,这样做偏于安全,计算也简单,但是有些浪费,甲方可能不同意.
2.按壳体来计算,这种方法比较符合实际受力情况,配筋也更合理,但是计算起来比较复杂.和第一种比起来,这种更容易被接受,同样情况下,比第一种的配筋节省不少.
比如上个星期才做了个直径35m的圆形水池,第一种算下来要22的钢筋,第2种只要16的
回复
dang0111
2005年10月11日 16:54:50
3楼
请问楼上的。我用一个矩形水池计算软件。按单向板算的池壁。计算书上有个角隅弯矩是哪里产生的内力。应该在哪里配筋?
回复
zergxx
2005年10月12日 14:14:23
4楼
不知3楼所说的水池是否有盖
回复
dang0111
2005年10月13日 15:14:22
5楼
没有盖
回复
winner_yanyu
2005年10月13日 18:54:31
6楼
如果是矩形的就很简单了,计算简图按悬臂,配筋根据高宽比,按单向或者双向计算.


侧壁的荷载计算水吗?没有顶的怎么按照双向版啊???
还有就是底版的荷载怎么计算?
回复
天木环境
2005年10月14日 09:30:01
7楼
资料不具体
我也在做一个圆形水池
配筋和高度\直径\是否在地下等都有关
回复
leyouliu
2005年10月14日 09:35:26
8楼
楼主看看这个,应该很快能有的下了吧
http://co.163.com/forum/content/170_197212_1.htm
回复
dang0111
2005年10月14日 09:53:23
9楼
我说的角隅弯矩怎么没人回答呢?
回复
leyouliu
2005年10月14日 11:02:12
10楼
是浅池才有角隅弯矩
根据连接方式不同位置也不同
顶端自由的话就在最上面
否则就就在边上中间位置
回复
winner_yanyu
2005年10月18日 15:09:48
11楼
计算书很好啊。就是那个温度应力的计算有点搞不懂。
回复