仓库喷淋
胡子
胡子 Lv.2
2002年01月15日 10:00:16
只看楼主

仓库II级设计参数:A=300M2,q=16L/MIN。M2 Q=80L/S 加上不均匀系数,Q=100L/S,选用管径250,但没有这么大的湿式阀。水流指示器如何解决?并连两DN150行否?

仓库II级设计参数:A=300M2,q=16L/MIN。M2 Q=80L/S 加上不均匀系数,Q=100L/S,选用管径250,但没有这么大的湿式阀。水流指示器如何解决?并连两DN150行否?
visitor
2002年01月15日 15:07:18
2楼
100l/s 的系统选 DN250 稍嫌奢侈,DN200 可以满足,湿式报警阀 DN200 虽然少见但肯定是有的,或直接采用 DN150 报警阀,局部流量大点也无妨。
100l/s 的流量大概是乘了 1.25 的系数得来,新规范 5.0.3、5.0.4 只对装设网格、栅板类通透性吊顶的场所和干式系统做了 1.3 倍的规定,其它场所未做硬性规定。
水流指示器选小点也无不可吧,并联这种做法还没见过。
回复

相关推荐

APP内打开