一类建筑避雷针的设计问题
akenshanba
akenshanba Lv.5
2010年07月01日 22:10:32
来自于防雷减灾
只看楼主

一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?

一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?
免费打赏
ri-si-ni
2010年07月01日 22:41:12
2楼
同样学习中,希望老大们能够为我们解答,同样感谢
回复
wangzhiqungz
2010年07月02日 00:15:06
3楼
肯定不够啦,既然是可燃气体,应该考虑它的泄露半径问题,好象应该由罐顶算起5米为半径的范围要保护到。
回复
加肥猫
2010年07月12日 12:55:12
4楼
不满足,按滚球半径还差很多呢
回复
iamcmh
2010年07月15日 11:15:02
5楼
高13米包括了屋顶的罐了吗?
还要根据罐的情况决定保护范围是否要加5米。
两避雷器连线的中点高度够了,罐的侧面能不能保护到也要验算。
回复
akenshanba
2010年09月27日 09:05:44
6楼
哈,四支避雷针才够,按照规范上的步骤画图比较容易
回复
kingxk
2014年04月30日 11:43:18
7楼
危险的地方,都要做。学习,,,,