请问一下,3000平米左右的菜场 2层共6000平米。里面需要安装通风机吗?还是自然通风呢?排烟应该也不用安装吧?另外,空调需要安装吗?
请问一下,3000平米左右的菜场 2层共6000平米。
里面需要安装通风机吗?还是自然通风呢?
排烟应该也不用安装吧?
另外,空调需要安装吗?
2楼
嘿嘿,以前做过一个,地下部分需要机械通风的,地上有条件最好也做。排烟按规范看面积,我的是做自然排烟的。
回复
3楼
排烟应该考虑,至于是自然排烟还是机械排烟,就是和建筑沟通的问题了。空调是否做纯粹是定位的问题,由业主的意见确定。
回复
4楼
明白了,谢谢~~ 但如果要做空调的话,用风冷热泵的水系统比较好吧?
末端采用全空气的空调机组。
回复
5楼
倒是没见过哪个纯粹的菜场做空调的,做空调的菜场就是超市。
回复
6楼
我同意
回复
7楼
首先要看甲方有没有什么要求,如果没有,那就尽量做自然通风,里面做吊扇通风,外墙做大面积开窗。如果要做空调的话,要考虑新风、排风,排风尤其是堆积垃圾的房间要考虑过滤净化后再排出。
回复
8楼
这倒是,我也逛过好几个菜场了,抬头看连个风机都没有。应该都自然排烟了吧。
但是做自然排烟的话,挡烟垂壁应该还是要的吧?
回复
9楼
刷土木币 没币下不聊图啊
回复
10楼
可做自然排烟,但要满足要求,比如离最远点不超过30米,开口面积大于地面面积的2%等。如果xian
空调造价太高,为了保证空气品质,机械通风会好一些
回复
11楼
:call::call::call::call::call::call::call::call::call::call::call::call::call::call::call:
回复