营业房疏散
luyuyu2000
luyuyu2000 Lv.2
2010年07月01日 12:25:48
只看楼主

我做的营业房2层,只有一疏散 楼梯,请问房间内任一点到楼梯的距离是多少哪??

我做的营业房2层,只有一疏散 楼梯,请问房间内任一点到楼梯的距离是多少哪??
免费打赏
cylmj2010
2010年07月01日 16:35:41
2楼
室内任意一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30米
楼梯距离室外出口不应大于15米
回复
szj0206
2010年10月12日 13:43:20
3楼
一疏散楼梯如果要开店几乎不可能,场所采用一个安全出口的情况很少。无非是商业服务网点,以及三层以下且单层建筑面积不超500的建筑。满足这些条件了在接手设计不迟,否则消防以安全出口不足直接把你图纸KO掉就悲剧了。
回复
treasure0715
2010年12月02日 22:05:42
4楼
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》解释,专用疏散楼梯:是指在火灾时才使用的、专门用于人员疏散用的楼梯。它跟专用楼梯有区别,专用楼梯:是指为某一特定楼层或空间使用的楼梯,有时它只贯穿部分楼层。
回复
staryan8204
2010年12月03日 17:21:53
5楼
室内任意一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30米
楼梯距离室外出口不应大于15米
回复
liuhuaq
2010年12月04日 13:02:29
6楼
又学习了前辈的经验
回复

相关推荐