关于混凝土结构耐久性设计规范
教父
教父 Lv.7
2010年06月30日 23:02:19
只看楼主

2009年5月1日,混凝土结构耐久性设计规范开始实施了,可是一年多的时间过去了,单位里也没人把它当回事,审图也提出过一些问题,回复时随便糊弄一下也过了,感觉大家都没当回事。我现在就是奇怪的是该规范根本没有黑体字,也就是通常意义上的强条,更多的是在完善一些混凝土的理论,实际操作起来比较困难。那么大家都是怎么来看待对待这本规范的,设计时有没有采取什么措施,例如保护层厚度、混凝土等级等等是怎么控制的呢?欢迎讨论

2080619aa300aa9608bc.pdf
597 KB
立即下载
免费打赏
河洛图书
2010年07月01日 00:17:36
2楼
阳春白雪,雾里看花,美好但不实用
回复
qqqmmkx
2010年07月01日 09:25:50
3楼
还没有看过...........
回复
qqqmmkx
2010年07月01日 09:26:27
4楼
发现和我原来下的一个一样的,一直没时间看
回复
biyesheng_8111
2010年07月01日 11:56:39
5楼
一开始我们单位觉得是推荐性规范也没用这个来卡混凝土等级、保护层厚度等,后来有一次图审意见提出来要按该规范来执行,现在我们做的构筑物基本上都遵照该规范来做。
回复
foxinlove
2010年07月02日 13:16:22
6楼
第一次看啊
回复
教父
2010年07月03日 16:09:26
7楼

请教一下具体是如何执行的?
回复
ilxm0115
2010年11月19日 16:20:52
8楼
现在审图单位都来卡这个了。是要好好研究下,和以前的要求还是有很大区别
回复
zhangzuohong33
2010年11月19日 19:14:23
9楼
对于一般环境来说,主要是保护层厚度和砼强度有提高,比以前要求高了
回复
chen13033576
2010年11月19日 21:19:14
10楼
以前还没注意过这个规范呢,感觉单位用的人也很少;
回复
liulei515
2010年11月19日 23:53:44
11楼
顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶
回复