请教上海地方上消防问题,急!!
shixiaocheng
2005年10月09日 10:43:55
只看楼主

我做一个别墅,1215个平方,体积大约是5000多 不到5100,因为甲方是在自己厂区里造,本人估计这么大面积别墅报不下来,所以工程名称是办公楼,因为里面大多房间象住宅一样,标准间那种,所以应该属于公寓式办公楼,按照上海地方规范体积超过5000M3的 公寓式办公楼需设置室内消火栓系统,需要加泵房,但室内又找不到地方设置泵房,室外总图没有考虑泵房子。如果按照别墅是不需要设消火栓系统的,所以现在很为难 毕竟体积只是刚过规范而已,请各位大哥看看,是不是必须要消火栓系统,审核部门是按照5000为界限,有没有余地,5100 5200左右是不是也要一定要设??

我做一个别墅,1215个平方,体积大约是5000多 不到5100,因为甲方是在自己厂区里造,本人估计这么大面积别墅报不下来,所以工程名称是办公楼,因为里面大多房间象住宅一样,标准间那种,所以应该属于公寓式办公楼,按照上海地方规范体积超过5000M3的 公寓式办公楼需设置室内消火栓系统,需要加泵房,但室内又找不到地方设置泵房,室外总图没有考虑泵房子。如果按照别墅是不需要设消火栓系统的,所以现在很为难 毕竟体积只是刚过规范而已,请各位大哥看看,是不是必须要消火栓系统,审核部门是按照5000为界限,有没有余地,5100 5200左右是不是也要一定要设??
免费打赏
wekee2004
2005年10月09日 10:49:36
2楼
当然是没有余地了,那是规范啊!可不可以考虑把楼盖的小一点,让体积是4900M3左右不就可以了。
回复
hujl2001
2005年10月09日 12:15:34
3楼
楼上的意见是可以考虑的,是办公楼超过面积的话,就是要消火栓的,不过100个立方米是不过的,你可以仔细计算一下建筑物的体积的,室外部分和外阳台的不要算,100个立方很容易计算下来的,要么可以让建筑吧顶层的小部分先做成露台的,等以后施工时,业主自己再加吧。这样的工程甲方一般不肯投资消火栓和泵房的。
另外感觉自然是厂区里边,那么厂房一帮是有消火栓的呀,是不是借用过来?
回复
shixiaocheng
2005年10月09日 12:45:26
4楼
谢谢啊 还有一个问题,这个办公楼本来做是平屋顶,后来甲方为了好看改成坡屋顶(这个甲方很麻烦,已经多次要求修改),结构层做到平屋顶,然后上面用铁架子支撑铁皮搭盖成坡屋顶,这部分架屋顶架出来的体积是不是要计入建筑体积。
回复