发电机房要消防,做气体或水喷雾好?如何做?请大家讨论。

发电机房要消防,做气体或水喷雾好?如何做?请大家讨论。
ritatang
2004年09月25日 16:53:56
22楼
上何种系统,要根据其效果而定,不能因为规范规定或设计是否方便。气体
灭火系统只能用于确保在灭火所需时间内能达到所要求浓度的场所。具美国
FM 研究表明二氧化碳和哈龙等气体灭火系统应用于气轮机房时,灭火失效
率高达49%,其中37%是由于灭火介质从门、窗等孔洞泄漏所致。在我国
水喷雾灭火系统已经非常成熟,在许多重要的工业场所应用非常普及,如对
电缆隧道、地下油库、变压器的保护等。从经济性上分析,气体系统的日常
维护费用要高的多,灭火介质的泄漏需要补充,验收及维护的试验启动均需
补充灭火介质。所以说从经济上和技术上水喷雾均有优势,另外推荐采用细
水雾灭火系统,比之水喷雾其灭火效果更好,用水量更少,管道小;系统设
计也简单。
回复
yaaaa
2004年09月25日 22:42:02
23楼
水喷雾喷出来的是雾,不是水,怎么会水泽?
同学们,多看看资料吧。
回复
lilove
2004年09月26日 01:06:36
24楼
国家规范没说清楚发电机房水喷雾,对水泵的要求是带柴油机的
回复
lilove
2004年09月26日 01:06:54
25楼
气体的好!