<混凝土规范>第186-7页:对一二级抗震等级,梁的下部纵向钢筋深入中间支座的锚固长度不应小于LaE,且伸过中心线不应小于5d我想问,如果直锚长度不够(也就是柱宽不够直锚)怎么办?按非抗震的,可以向上弯锚,但在这个地方却没说,请问大家怎么看这个问题.是越过柱直锚还是可以上弯?还是调小直径,如果调小还是不够直锚怎么办??
<混凝土规范>第186-7页:
对一二级抗震等级,梁的下部纵向钢筋深入中间支座的锚固长度不应小于LaE,且伸过中心线不应小于5d
我想问,如果直锚长度不够(也就是柱宽不够直锚)怎么办?
按非抗震的,可以向上弯锚,但在这个地方却没说,请问大家怎么看这个问题.
是越过柱直锚还是可以上弯?
还是调小直径,如果调小还是不够直锚怎么办??
2楼
另补充一点:在03G-101图籍中
第54页,说当直锚≥LaE且≥0.5hc+5d时,可以直锚
那么如果不大于怎么办?
回复
3楼
看下66页关于L中间支左的锚固吧。/那个更不容易满足啊。柱比梁截面大。
回复
4楼
不知你说的直锚不够是什么意思,因为如果是中间节点的话,直锚是肯定够的,如果是边节点的话,那就可以弯锚了
我遇过边节点弯锚也不够的情况,就可以有两种办法,在柱顶设预埋件,把钢筋和预埋件焊起来
第二种办法就是在柱里面加2-3个箍筋,把主筋和箍筋焊起来
回复
5楼
中间节点的话,直锚是肯定够的,否则节点太小了,抗剪强度不够,抗弯能力也不够,只能看作铰接。
回复
6楼
03G-101图籍:
当抗震框架中间柱子宽度少于锚固时可按以下方式进行锚固
1、当支座另侧梁底低于该梁梁底时,可以直锚入另侧梁底下部;
2、当两边梁底一平时,按照35页右上构造直锚入另侧梁底下部;
3、当支座另侧梁底高于该梁梁底时,可按边柱进行锚固。
回复
7楼
03G-101图籍:
当抗震框架中间柱子宽度少于锚固时可按以下方式进行锚固
1、当支座另侧梁底低于该梁梁底时,可以直锚入另侧梁底下部;
2、当两边梁底一平时,按照35页右上构造直锚入另侧梁底下部;
3、当支座另侧梁底高于该梁梁底时,可按边柱进行锚固。
回复
8楼
一般中柱的做法是如果直 锚长度够
伸过中心线5D
但是不够时
有一种做发是伸到另外一侧的梁内,如果该梁比另外一边的高的很少或一样高。
还有一种是沿住内壁上弯,该梁高度比另外一梁底的较多
回复
9楼
不是的吧,中间支座下部钢筋,可以直锚。也可以弯锚,不过在1、2级抗震里面需要的是直段长度,需要过中。
在中间支座直线锚固是永远够的,因为你看看《混凝土结构设计规范》及03G101-1 的说明就明白了,参考白绍良的规范说明。
回复
10楼
边节点弯锚也不够的情况?陈教授的说法是变更设计,换用小直径的梁钢钢筋!
回复
11楼
直锚钢筋没有问题
回复