混凝土结构规范 中的错误 大家注意了啊!
程1工
程1工 Lv.3
2005年10月08日 17:26:08
只看楼主

规范11.4.15条的"二 三级抗震等级不宜大于250mm和20倍钢筋直径中的较小值."应该是较大值,在抗震规范和高规中均是较大值.今天刚发现,提醒大家.希望大家有什么发现和对规范的疑义,多发上来共同探讨,学习,共同进步.

规范11.4.15条的
"二 三级抗震等级不宜大于250mm和20倍钢筋直径中的较小值."
应该是较大值,在抗震规范和高规中均是较大值.
今天刚发现,提醒大家.
希望大家有什么发现和对规范的疑义,多发上来共同探讨,学习,共同进步.
免费打赏
syaxx
2005年10月08日 19:11:45
2楼
好,多谢
回复
kepass
2005年10月09日 09:12:56
3楼
我的是较大值哦...你看的什么版本的?
回复
程1工
2005年10月09日 13:58:08
4楼
2002年5月第2次印刷,
不知道啊
回复
lqddc
2005年10月09日 14:30:38
5楼
第11.4.15条 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。
印刷错误!
回复
kepass
2005年10月09日 17:24:58
6楼
我的混凝土规范是02年3月第一版的
回复
violent007
2005年10月09日 17:35:21
7楼
不是吧
我的是05年7月印刷的
还是较小值
不知是楼主的怀疑
还是有公文
回复
程1工
2005年10月09日 17:37:32
8楼
较小值,是绝对错误的
在抗规和高规上都有
回复
klx163
2005年10月09日 19:31:53
9楼
哦!要回去仔细核对一下,不要用错了。多谢!
回复
zw0423
2005年10月09日 20:48:37
10楼
不会吧,我的是第一版的,是较大值,越来越倒退了???真有意思
回复
sczylb7611
2005年10月09日 21:22:33
11楼
我的还是2002年3月第一版还是大值哦!