如题:13层塔式住宅,开向防烟楼梯间和消防电梯间的合用前室的户门是甲级防火门还是乙级防火门?求大虾答复!!谢谢
如题:
13层塔式住宅,开向防烟楼梯间和消防电梯间的合用前室的户门是甲级防火门还是乙级防火门?求大虾答复!!谢谢
2楼
是甲级防火门,乙级用于12层以下的。塔式住宅最好不要向前室开户门,审图不宜过哦。
回复
3楼
6.2.1.3说的是 防烟楼梯间,前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
我这个是向合用前室开的 户门。
回复
4楼
直接开户门的话,是要甲级防火门的。
回复
5楼
6.1.1.2说单元式的都开甲级了,你塔式更该开甲级防火门。但是塔式住宅最好不开向前室,开也是部分防火门开,不能全部都开向前室。
回复
6楼
为什么说 单元式的开甲级,塔式的更应该开甲级了,有什么规范依据吗?解释的时候最好能把规范条例列一下。谢谢
回复
7楼
高层独立单元式住宅叫做塔式住宅~~~你说要不要甲级啊~~~
回复
8楼
谢谢了
回复