一个纠结了很长时间的问题,关于立式容器这类基础的短柱配筋率
fjons
fjons Lv.3
2010年06月29日 04:22:57
来自于地基基础
只看楼主

1.从所周知,GB50010-2002《砼规》9.5.1:全部纵向受压钢筋的最小配筋率为0.6%;2.PIP STE03350 Page 25 of 32: 这是一个实例Pedestal ReinforcementPedestal area = 259.7 ft^2.....• Use 40 #5 bars (As = 0.31 inch 配筋率仅为=40*0.31/144/259.7=0.033%

1.从所周知,GB50010-2002《砼规》9.5.1:全部纵向受压钢筋的最小配筋率为0.6%;
2.PIP STE03350 Page 25 of 32: 这是一个实例
Pedestal Reinforcement
Pedestal area = 259.7 ft^2
.....
• Use 40 #5 bars (As = 0.31 inch 配筋率仅为=40*0.31/144/259.7=0.033%3.
3.JGJ3-2002《高规》表6.4.3-1:
非抗震的角柱最小也为0.6%,其它的都高于0.6%
4.JGJ94-94《桩基》
4.1.3.1 配筋率:当桩身直径为300-2000mm时,截面配筋率可取0.65%-0.20%(小桩径取高值,大桩径取低值);
现在做的一个项目高承台短柱纵向配筋率和以上第2条即PIP的算例相似,可是1,3,4,条也是受压构件,都是规范,为什么差别这么大,还是我理解有偏差,附上照片。

DSCN2499.JPG


DSCN2501.JPG

免费打赏
家望
2010年06月29日 08:26:13
2楼
没有必要按高规来处理,你这个应该按地基规范来处理啊
回复
家望
2010年06月29日 08:26:52
3楼
楼主是福建的吧,这个应该可以参考水利的规范去做啊
回复
zhangcx001
2010年06月29日 08:59:08
4楼
这个其实很简单
构造配筋
按基础设计规范
回复
qyj2003107
2011年10月20日 21:38:28
5楼
按构造配筋就好了
回复
fjons
2013年10月12日 14:16:29
6楼
我是想说这个工程(是一个油田的脱气塔)的实配纵向配筋率太小了,只有0.033%,从哪个规范来说都不能满足要求,有什么问题没有?
回复
zoujinge
2013年12月01日 20:06:22
7楼
这个同时得按照化工规范,塔基础有圆筒式和圆柱式基础,对于圆柱式《塔基础规范》规定柱体纵向钢筋最小配筋率为0.05%,安《混凝土规范》最大为5%。所以这个0.033%是不够的。