地基处理的施工方法
pwweb
pwweb Lv.4
2005年10月06日 10:51:30
只看楼主

电站二期截流,现在做右岸防渗墙的基础处理,由于估计下面有大的漂石,而且水量比较大,现在不知道采取什么措施施工。。。。。防渗墙是80cm厚的,,,请有经验的高人指导

电站二期截流,现在做右岸防渗墙的基础处理,由于估计下面有大的漂石,而且水量比较大,现在不知道采取什么措施施工。。。。。防渗墙是80cm厚的,,,请有经验的高人指导
免费打赏
xiangsishulin
2005年10月06日 17:09:42
2楼
楼主 说清楚情况 你的墙深是个重要的参数你没有说
搞不清楚 你到底要做什么
我估计你主要是想找个合适的施工机械
根据你说的情况可以采用回转冲击式钻头造孔
或者采用板桩灌注如果 业主钱多
回复
pwweb
2005年10月07日 14:54:29
3楼
不好意思 没有说清楚 墙深是13.5m 目前是中水基础局在施工
它们报的开挖方案是采用人工开挖,但根据1期的防渗墙开挖来看,地下可能存在大量漂石,如果存在大量的漂石,就要采用爆破,会对上部造成松动,施工人员的安全无法得到保证,所以我们不赞成他们的开挖方案,现在我们正在协商中。。。。
希望有经验的高人指导。。。。。
回复
xiangsishulin
2005年10月08日 14:10:53
4楼
人工开挖的方法肯定可行性 太低
就按照一般的 方法
采用个 冲击回转钻孔
泥浆 固壁应该没有问题
要是真正的基础工程局的技术力量
这个工程绝对能搞定的
要是 转包的就不好说了
回复
pwweb
2005年10月08日 23:15:46
5楼
就是水电基础局对这不重视啊,,我们两个电站现在出的问题都在水电基础局身上,
现在他们的项目经理都换了
回复
xiangsishulin
2005年10月09日 08:41:30
6楼
哪个单位你哦
怎么这么多的问题哦
回复
pwweb
2005年10月10日 15:23:07
7楼
是五大电力集团的某水电站 具体是哪个就不能说了
以前一直认为基础局的水平很高,现在在我们的印象中降为零了
回复
lyh637300
2005年12月16日 21:10:16
8楼
楼主不要卖关子了!!!
我知道你是说的是四川平武县的华能木座电站了.
水电基础局是中国基础处理里的王牌,不过,在同流域的水牛家电站就出了很大的质量问题.你在华能涪江会不知道么???
回复
lsurfing
2005年12月17日 01:04:34
9楼
最近在新疆正在施工一个水电围堰防渗墙基础,深12~13m,严重扰动砂砾石基础,采用低压注入式灌浆加固造孔平台两侧,两钻一抓成墙,帷幕灌浆加固强风化层,效果显著。
邮箱:lj635501@126.com
回复
lsurfing
2005年12月17日 01:05:14
10楼
最近在新疆正在施工一个水电围堰防渗墙基础,深12~13m,严重扰动砂砾石基础,采用低压注入式灌浆加固造孔平台两侧,两钻一抓成墙,帷幕灌浆加固强风化层,效果显著。
邮箱:lj635501@126.com
回复