工程概述:11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?地点:辽宁锦州有知道的DX,麻烦告知,谢谢[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]

工程概述:

11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?

地点:辽宁锦州

有知道的DX,麻烦告知,谢谢

[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]
免费打赏
kezunsn
2010年06月28日 17:03:23
2楼
希望大师出现
回复
pczhz
2010年06月28日 17:45:33
3楼
没看到图纸。我的理解是不是首层是单户的车库。如果是这样,在车库内可不设消火栓,在室外设消火栓,保证消火栓可以保护车库就可以。
回复
w-jwei
2010年06月28日 19:40:59
4楼
连续超过5辆汽车就要布置消火栓了!!
回复
yanmingwin
2010年06月29日 11:36:09
5楼
整个一层都是单独的车库,每个车库里只停放一辆车.

一层加在一起肯定超过5辆.

这样是不是也要布置消火栓,是不是一个车库里布置一个?

谢谢!:loveliness:
回复
fine_2009
2010年06月29日 14:22:43
6楼
按到任何一个车库的任一点两股水住布置过,没有一个车库一个。
回复
yanmingwin
2010年06月29日 16:42:07
7楼


那其中一个没有设置消火栓的车库着火,而布置消火栓的车库却锁门那杂办呢!

我只是很疑惑啊!
回复
fine_2009
2010年06月29日 16:58:34
8楼
是有不少人这样认为,但设置消火栓的车库着火未必会有人敢过去取用这个消火栓,且单独一个仍不满足两股水柱。
回复
nybz1234567
2010年06月29日 17:41:21
9楼
高层民用建筑必须设置消火栓
回复
nybz1234567
2010年06月29日 17:44:05
10楼
高层民用建筑必须设置消火栓

是不是设置喷淋,倒可以讨论一下。
回复
nybz1234567
2010年07月02日 03:02:42
11楼
到底做不做喷淋,咋就没人回复呢?~~~~~~~~:lol